下列建筑中,允许不设置消防电梯的是( )。

A埋深为10m,总建筑面积为1000m2的地下商场

B建筑高度为27m的病房楼

C建筑高度为48m的办公建筑

D建筑高度为45m的住宅建筑

问:答案B不对吗,老师

注册消防工程师 2020-05-13 1 2185
回复区
  • 2020-05-13 08:53:36

    答:27m病房楼为一类高层公共建筑,需要设置消防电梯,B不对;选项A,埋深大于10米且建筑面积......注意不含等于10米,还要注意是“且”的关系,就是两个条件都满足才可以