亲爱的用户:国庆将至,学慧通将于2026年10月1日-10月7日放假!2026年10月8日恢复正常工作!在此学慧通全体员工祝各位用户国庆快乐!(放假期间,如有问题请联系:18301567803,17742846840)
18301567803
电话咨询
报班咨询
我的课程
我的题库
消息中心
在线反馈
在线客服系统

问:15年真题案例分析中的那道题,屋顶消火栓的静压为0.1MPA,为什么要加层高再算最终的静压,再和0.15比较?它不是已经在屋顶了吗?

注册消防工程师 2020-05-13 1 2174
回复区
  • 2020-05-13 04:28:36

    答:因为规范规定的是最不利点消火栓静压要求,不是屋顶试验消火栓,最不利点消火栓一般在顶层,与屋顶消火栓之间高度相差一层楼的层高,所以需要加上,才能得出最不利点消火栓静压。至于为什么与0.15MPa比较,这个知识点不需要我讲解了吧