400-800-7119
电话咨询
报班咨询
我的课程
我的题库
消息中心
在线反馈

2015.22  某16层民用建筑,一至三层为商场,每层建筑面积为3000m2,四至十六层为单元式住宅,每层建筑面积为1200m2,建筑首层室内地坪标高为±0.00m,室外地坪高为-0.30m,商场平屋面面层标高为14.6m,住宅平屋面面层标高为49.7m,女儿墙顶部标高为50.9m,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014规定的建筑分类,该建筑的类别应确定为( )。

A二类高层公共建筑  B一类高层公共建筑  C一类高层住宅建筑  D二类高层住宅建筑

问:如果向刚才说的,我觉这道题的楼高度应该是49.7米,室内外高差不大于1.5,住宅平屋面标高是到室内的标高,不计入的话应该是49.7啊

注册消防工程师 2020-05-13 3 1156
回复区
  • 2020-05-13 04:34:28

    答:该建筑是一般公共建筑,只是建筑上部是住宅,但住宅与商店合建筑的建筑不是住宅建筑,所以室内外高差是要计入的

  • 2020-05-13 04:34:33

    问:那个只针对住宅?如果换成2层,不大于300的商业服务网点,是不是就不计入了

  • 2020-05-13 04:34:38

    答:是的,如果是商业服务网点,那就还是住宅建筑,室内外高差不大于1.5m就不计入