400-800-7119
电话咨询
报班咨询
我的课程
我的题库
消息中心
在线反馈

问:消火栓系统中的分区供水为什么把系统压力升高高了要分区供水的压力时,又采取办法把压力降下来。还有,所谓的分区供水是不是就是降压后再去供水。还有,水泵接合器的分区供水和这个有什么不一样?谢谢

注册消防工程师 2020-05-13 5 1178
回复区
  • 2020-05-13 04:35:35

    答:通俗地说:现在建筑很多高度都很高,要想满足最不利点消火栓压力要求,消防水泵的扬程得高,但是高度差会让下层的消火栓栓口压力过大,这时就需要分区供水。
    分区供水就是分段供水,让高、中、低层的水压都不高不低。
    水泵接合器没有分区供水这个说法,只是恰好是需要分区供水的建筑,设置水泵接合器时有一些相关要求:当建筑高度超过消防车供水高时,应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵的吸水加压接口

  • 2020-05-13 04:35:41

    问:是不是减压阀和减压水箱分区供水都是从高位消防水箱出来的水?什么时候选择高位水池,什么时候选择高位水箱?请问老师,疏散门的开启方向不满足开启方向不限的条件,设置了向内开启,满足规范要求吗?疏散门数量是两个,

  • 2020-05-13 04:35:46

    答:减压阀和减压水箱的水,可能来源于高位水箱,也可能来源于高位水池。而设置高位水箱还是高位水池,取决于采用什么样的给水系统,高位水池能满足系统全部消防供水需求,而高位水箱只能满足灭火初期的消防供水需求疏散人数不超过60人且每樘门的疏散人数不超过30人时,疏散门开启方向不限。不满足条件的且置了向内开启,当然是错误的

  • 2020-05-13 04:35:51

    问:不满足开启不限的条件但是设置了两个疏散门,是否可以?弥补向内开启?

  • 2020-05-13 04:35:56

    答:不可以,不满足条件就不可以,除非规范有允许放宽的条件,否则不能想当然