2015.93  某办公建筑设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统和防排烟系统。建筑内下列消防系统中,启动联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响的有( )。

A预作用自动喷水灭火系统  B湿式自动喷水灭火系统

C防排烟系统  D干式自动喷水灭火系统  E湿式室内消火栓系统

问:请教这道题,没搞懂,如果按照启动喷淋泵来入手,怎么考虑

注册消防工程师 2020-05-13 1 1174
回复区
  • 2020-05-13 04:39:23

    答:真题这个有些笼统,严格说来这些系统都有受联动控制器状态影响的部分,也有不受影响的部分。这个题考查的点应该是:湿式和干式系统是可以不接自报系统的,所以可以不受影响真题这个有些笼统,严格说来这些系统都有受联动控制器状态影响的部分,也有不受影响的部分。这个题考查的点应该是:湿式和干式系统是可以不接自报系统的,所以可以不受影响