400-800-7119
电话咨询
报班咨询
我的课程
我的题库
消息中心
在线反馈

2016.33 某建筑高度为128m的民用建筑内设置的火灾自动保靖县系统,需要配备总数为1600点的联动控制模块,故应至少选择()台消防联动控制器或者联动型火灾报警控制器。

A1  B3  C2  D4

问:这题为什么不能按照避难层设呢。控制器不能跨越避难层,那么该建筑需要设两个避难层,消防联动控制器需要设三台

注册消防工程师 2020-05-13 1 1285
回复区
  • 2020-05-13 04:42:52

    答:火灾报警控制器每一总线回路控制设备点数不超过200点,消防联动控制器每一总线回路控制点数不超过100点。这是两回事,没有一个包含另一个的说法。上面的真题,考查的是另一个知识点,高度超过100m的建筑,除消控室内设置的控制器外,每台控制器控制直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层。128m高最少设3台火规3.1.5和条文说明,需要留10%余量的是每一总线回路,并没有说1600个点要留有余量。所以本题我认为考查的是不跨越避难层的点。正确答案3台