400-800-7119
电话咨询
报班咨询
我的课程
我的题库
消息中心
在线反馈

问:防火卷帘两侧任一侧设置两个专用感温探测器吧,纵深0.5-5米范围内。并不是两侧都设置吧,王助教两个感温探测器必须在同一侧,不是一侧各一个吧

注册消防工程师 2020-05-13 6 1212
回复区
  • 2020-05-13 04:46:58

    28d525e291292ff48fd4633927397e9e.png

    看上面火规条文截图,任一侧不少于2只专用感温

  • 2020-05-13 04:47:04

    问:那就是每个防火卷帘任一侧2只,两侧总共至少是4只,王老师

  • 2020-05-13 04:47:13

    答:任一侧是任意一侧的意思,不是两侧

  • 2020-05-13 04:47:35

    问:王老师,就是2只均设置在同一侧,不管那一侧都可以的

  • 2020-05-13 04:47:39

    答:一侧两只就可以,没有规定两侧四只