问:请问王老师,在自喷设计中仓库的危险1、2、3级持续喷水时间都不少于2小时,而采用仓库型特殊应用喷头的设计参数持续喷水时间只有1小时。这两者如何理解,谢谢这两个设计参数上是不是有点对应不上

注册消防工程师 2020-05-13 1 1299
回复区
  • 2020-05-13 05:02:03

    答:《喷规》5.0.4-1仓库危险I级和5.0.4-2仓库危险II级,可以看出持续喷水时间有1h、1.5h和2.0h,只有货架储物高度大于7.5m时,持续喷水时间不小于2h;
    5.0.4-3和5.0.4-4仓库危险III级时,持续喷水时间不少于2h;
    5.0.5仓库采用早期快速响应喷头时,表格里没有持续喷水时间;
    5.0.6仓库采用仓库型特殊应用喷头时,持续喷水时间不少于1.0h
    6.1.1仓库在场所净空调试不大于12m时采用仓库型特殊应用喷头,在净空调试不大于13.5m时采用早期抑制快速响应喷头
    综上所述,仓库场所系统的持续喷水时间与仓库危险等级有关,与储物高度有关,也与场所采用喷头有关。并不是一概而论的