问:老师,800人的电影院观众厅,一级耐火等级,平阶地面,最小疏散总净宽度是多少我算的是6.6,对不

注册消防工程师 2020-05-13 5 1350
回复区
  • 2020-05-13 05:02:28

    答:一级电影院800座位的平阶地面,百人宽度指标取0.65,800*0.65/100=5.2m

  • 2020-05-13 05:02:32

    问:我这么算不对么

  • 2020-05-13 05:02:37

    答:题目如果给出疏散时间2分钟,那么可以这么算。如果按您所发过来的内容,那么应该按表取值来计算。因为那个疏散时间并不是确定值,就是说也可以1.8分钟等等

  • 2020-05-13 05:02:43

    问:题目没有明确要求2分钟疏散的话不用这么算是吧还有另一个算法,800人的观众厅每门疏散人数不超过250,那么需要四个门。规范要求观众厅每个门至少1.4米,1.4×4=5.6米

  • 2020-05-13 05:02:49

    答:是的,按您的计算方法时,题目一般会给出疏散时间和每分钟通过的单股人流数您这两种方法都可以做为疏散门宽度的验算,就本题来说,按表取值计算值小于验算值,那么按验算值确定。但不能以此为计算的标准公式,因为1.4m宽为最小值,并不是固定值,所以还是应该以查表法计算,以这个方法来验算