某大型购物商场位于一栋商业建筑的地下一层和地下二层,地下一层建筑面积为1800㎡,地下二层为1600㎡,在进行建筑安全疏散设计时,本商场的疏散人数为多少?地下一层疏散楼梯总净宽度是多少?地下一层疏散门总净宽度是多少?请老师解答下,上面一题还写漏了一个条件,地下2层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。

注册消防工程师 2020-05-08 3 1209
回复区
  • 2020-05-08 05:31:31
    晚上好!基础班刚讲完安全疏散的内容,如果您零基础的话,可以考虑跟着基础班学习。 该商场地下第二层疏散人数为1600*0.56=896人,地下第一层疏散人数为1800*0.6=1080人。 地下或半地下人员密集的厅、室,其疏散门、疏散楼梯、疏散走道、安全出口的百人宽度指标取1,地下建筑内上层楼梯的总净宽度应按该层及以下疏散人数最多一层的人数计算,故地下一层疏散楼梯总净宽度为1080*1/100=10.8m。地下一层疏散门总净宽度也为10.8m。
  • 2020-05-08 05:31:41
    那就是说本商场的疏散人数就是地下一层与地下二层人数之和1976人,是吧。那要设几部楼梯?几个门呢?
  • 2020-05-08 05:31:55
    疏散人数按我答的那样,分层确定疏散楼梯和疏散门,每个防火分区不少于2个(疏散宽度计算)