答:6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:
1 系统工作压力大于2.40MPa;
2 消火栓栓口处静压大于1.0MPa;
3 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。
根据以上条件进行判断:
1.系统工作压力,采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。情景描述里并没有给出水泵扬程等数值,无法判断。
2.最有利消火栓栓口静压,最高点与最低点消火栓高差32*3=96m,高位消防水箱最低有效水位距最不利消火栓高度为4.5m,也就是说最有利消火栓栓口静压为96+4.5=100.5,大于1.0MPa,需要分区供水
问:1米为0.01MP,最高点与最低点的消火栓高差不明白
答:共33层,每层都应设置消火栓,数学的线段问题,33个点之间有32段,每段高度就是层高3m,所以高度差是32*3
问:你说的最有利是不是最低点
答:最有利与最不利相反,就是最低点
问:麻烦再讲一下100.5米就大于1.0MP
答: 1米是0.01MPa吧,100米就是1MPa,100.5米应该是1.005MPa,大于1MPa