问:排烟量这么计算对吗?

注册消防工程师 2020-05-11 1 1043
回复区
  • 2020-05-11 11:27:03

    答:当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,其系统排烟量的计算应符合下列规定:
        1 当系统负担具有相同净高场所时,对于建筑空间净高大于6m的场所,应按排烟量最大的一个防烟分区的排烟量计算。
    除中庭外下列场所一个防烟分区的排烟量计算应符合下列规定:
        1 建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60 m3/ (h·m2)计算,且取值不小于15000m3  /h。
    设计风量为计算风量的1.2倍
    综合以上,设计风量算的正确