答:消防联动控制器调试,在规范里共8条。仅对消防联动控制器做单个组件调试时,就是4.10.3,体现不出来与火灾报警控制器的关联。但8.10.5就需要检查与火灾报警控制器的逻辑关系等功能
问:那这个地方我怎样理解?按照李老师讲义,答题可能有失误 按照4.10.1说法 我又记不全,又蒙圈
答:分别记4.10.3消防联动控制器单个组件的调试,这个最重要。
看看这个4.10.5, 使消防联动控制器的工作状态处于自动状态,按现行国家标准《消防联动控制系统》GB 16806 的有关规定和设计的联动逻辑关系进行下列功能检查并记录:
1 按设计的联动逻辑关系,使相应的火灾探测器发出火灾报警信号,检查消防联动控制器接收火灾报警信号情况、发出联动信号情况、模块动作情况、受控设备的动作情况、受控现场设备动作情况、接收反馈信号(对于启动后不能恢复的受控现场设备,可模拟现场设备启动反馈信号)及各种显示情况。
2 检查手动插入优先功能。
这里8条是依次逐条进行的,记最主要的第3条,其他条知道是怎么回事就行