18301567803
电话咨询
报班咨询
我的课程
我的题库
消息中心
在线反馈
在线客服系统

问:这个地方,精讲李老师讲的是切断火灾报警控制器与联动控制器的连线,进行火灾报警控制器模拟信号。而4.10.1说的是消防联动控制器与火灾报警控制器相连。这是咋回事?按照调试的方法,是与火灾报警控制器无关啊

注册消防工程师 2020-05-11 3 1022
回复区
  • 2020-05-11 11:28:35

    :消防联动控制器调试,在规范里共8条。仅对消防联动控制器做单个组件调试时,就是4.10.3,体现不出来与火灾报警控制器的关联。但8.10.5就需要检查与火灾报警控制器的逻辑关系等功能

  • 2020-05-11 11:28:41

    问:那这个地方我怎样理解?按照李老师讲义,答题可能有失误    按照4.10.1说法  我又记不全,又蒙圈

  • 2020-05-11 11:28:57

    答:分别记4.10.3消防联动控制器单个组件的调试,这个最重要。
    看看这个4.10.5, 使消防联动控制器的工作状态处于自动状态,按现行国家标准《消防联动控制系统》GB 16806 的有关规定和设计的联动逻辑关系进行下列功能检查并记录:
         1 按设计的联动逻辑关系,使相应的火灾探测器发出火灾报警信号,检查消防联动控制器接收火灾报警信号情况、发出联动信号情况、模块动作情况、受控设备的动作情况、受控现场设备动作情况、接收反馈信号(对于启动后不能恢复的受控现场设备,可模拟现场设备启动反馈信号)及各种显示情况。
         2 检查手动插入优先功能。
    这里8条是依次逐条进行的,记最主要的第3条,其他条知道是怎么回事就行