18301567803
电话咨询
报班咨询
我的课程
我的题库
消息中心
在线反馈
在线客服系统

问:4.3.1火灾自动报警控制器调试前应切断火灾报警控制器所有外部控制连线,并将任一一个总线回路的火灾探测器以及该总线回路上的手动火灾报警按钮等部件连接后,方可通电。这个任一一个总线回路的火灾探测器是不是属于总线短路隔离器32个点中的一个?若调试火灾报警控制器时,将控制器与探测器之间的连线短路,其余31个点就不能用了?

注册消防工程师 2020-05-11 1 822
回复区