问:某十七层综合楼,底部设置三层裙房,其使用性质为营业厅,综合楼主体与裙房之间设置了防火墙,问:裙房部分的第二层百人宽度指标为什么是1m/百人?主体与裙房之间设置了防火墙,裙房的疏散宽度指标不是应该按单多层考虑吗?裙房的耐火等级不低于二级,层数是三层,为什么不是0.75m/百人呢?是因为营业厅属于人员密集场所吗?

注册消防工程师 2020-05-11 1 925
回复区
  • 2020-05-11 11:33:51

    答:裙房与高层主体建筑之间采用无门窗洞口的防火墙完全分隔时,疏散宽度可按单多层建筑要求确定

    人员密集厅室,在地下时才百人宽度指标取1,地上时按表格取值

    满足无门窗洞口防火墙要求,裙房共3层,百人宽度指标取0.75