问:设置机械加压送风系统的避难层(间),应在外墙设置固定窗,且面积不应小于该层(间)面积的1%,每个窗的面积不应小于2平方米。老师的讲义中是不应小于该层(间)面积的2%,应以哪个为准?另外,教材中讲到避难层的机械加压送风系统时,应在外墙设置固定窗,但老师讲义中是设置可开启外窗,怎么确定?

注册消防工程师 2020-05-11 1 1005
回复区
  • 2020-05-11 11:34:11

    答:采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的 2%,且每个朝向的面积不应小于2.0㎡。
    设置机械加压送风系统的避难层(间),尚应在外墙设置可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的1%。