问:麻烦讲解一下这道题。

注册消防工程师 2020-05-11 7 1118
回复区
  • 2020-05-11 11:42:22

    答:这个题解析写的其实也挺明白的。我把相应规范条文补充上去。计算单个疏散门的宽度,第一步,得算出总共需要多少个疏散门。对于剧场、电影院、礼堂的观众厅或多功能厅,每个疏散门的平均疏散人数不应超过250人;当容纳人数超过2000人时,其超过2000人的部分,每个疏散门的平均疏散人数不应超过400人。
    第二步,得算出总的最小净宽度,百人宽度指标取值0.75,计算很简单。
    第三步,就算单个门的宽度

     这里注意校核单个门的宽度要求。 人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m,且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步。
    当然这个题计算结果是满足要求的

  • 2020-05-11 11:42:27

    问:考试中涉及百人疏散指标的多不?就是考的几率大不大?

  • 2020-05-11 11:42:31

    答:这个是高频考点

  • 2020-05-11 11:42:38

    问:能力讲义上没给百人疏散指标的表格,下来还得把能力的相关指标背一下。

    体育馆每门疏散人数400--700,如果求疏散门数,取值要求呢?

  • 2020-05-11 11:42:44

    答:如果要考这个疏散门个数计算,会告诉您一个固定值的

    或者说最少需要多少个,那就取上限值700

  • 2020-05-11 11:42:50

    问:考卷会给出指标?

  • 2020-05-11 11:42:57

    答:涉及到这样取值范围的,要么给个固定值,要么给个最多或最少的限制条件,不然取值范围内的结果都是对的,答案怎么确定呢