答:排烟阀(口)的动作信号作为排烟风机启动的联动触发信号,并没有规定一定再加一个探测器信号或手报信号
问:那就是和送风机的启动一样,风口开启的同时,风机联动启动?
答:不是的,送风口和送风机可以同步开启。排烟阀和排烟风机得两步开启
问:排烟阀开启后,还需要将反馈信号和一个探测器信号逻辑“与”后,启动排烟风机?
答:4.5.2 排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
1 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。
2 应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。
都说了没明确第二步时需要再来一个探测器信号,就按规范原文来记,别自己发挥