问:功能不一样能划分为同一个防火分区吗

注册消防工程师 2020-05-11 1 848
回复区
  • 2020-05-11 11:56:02

    答:以的,只要满足一些条件。在厂房内设置的中间仓库,耐火等级和面积应符合仓库的规定,且中间仓库与所服务车间的建筑面积之和不应大于该类厂房有关一个防火分区的最大允许建筑面积。