前室设置要求里,与防烟楼梯间合用的前室:居住建筑(这到底是“居住建筑”还是“住宅建筑”?)不应小于6平方米第六章第四节,老师归纳的各类前室使用面积是“住宅建筑”,但在第十一章消防电梯设置要求,老师归纳的前室设置要求里是“居住建筑”(幻灯片)。这里到底是哪个建筑?还有“耐火极限不低于2.00h的隔墙”与“耐火极限不低于2.00h的防火隔墙”意思一样吗?希望老师能帮我解答这两个问题,谢谢!

注册消防工程师 2020-05-08 1 982
回复区
  • 2020-05-08 05:37:01
    谢谢您帮我“捉虫”了!合用前室这里确定是:住宅建筑,不是居住建筑。“耐火极限不低于2.0h的隔墙”与“耐火极限不低于2.0h的防火隔墙”可以理解为一个意思,不过“耐火极限不低于2.0h的隔墙”没有“防火隔墙”那么严谨。(建筑分类和构件耐火极限)