答:D错,正确答案B,根据《地铁设计防火标准》GB51298-2018,8.4.2 地下车站的排烟风机在280℃时应能连续工作不小于1.0h,地上车站和控制中心及其他附属建筑的排烟风机在280℃时应能连续工作不小于0.5h。8.4.3 地下区间的排烟风机的运转时间不应小于区间乘客疏散所需的最长时间,且在280℃时应能连续工作不小于1h。
问:记得有个250℃的 不知道是哪个?
答:建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版),12.3.4 隧道内设置的机械排烟系统应符合下列规定:
3 排烟风机和烟气流经的风阀、消声器、软接等辅助设备,应能承受设计的隧道火灾烟气排放温度,并应能在250℃下连续正常运行不小于1.0h。排烟管道的耐火极限不应低于1.00h。