答:消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018,3.6.6 在非火灾状态下,系统主电源断电后,系统的控制设计应符合下列规定:
1 集中电源或应急照明配电箱应连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式;灯具持续应急点亮时间应符合设计文件的规定,且不应超过0.5h;
本条规定在非火灾状态下,系统断电后系统连锁转入应急状态,这个时间是在火灾状态下的最低持续工作时间的基础上额外增加的时间,如果设计文件有规定就按设计文件,如果没有就直接取最大值,本题中给出了设计时间:60+25=85min。