答:歌舞厅设置在地下和四层及以上的剧场、电影院、礼堂的厅室面积,老年人照料设施内的老年人公共活动用房、康复与医疗用房,疏散距离厂房内设置自喷不增加,人防工程内除明确说明设自喷可增加25%的情况外,其余的都不可增加
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014,6.0.6 汽车库室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于45m,当设置自动灭火系统时,其距离不应大于60m。对于单层或设置在建筑首层的汽车库,室内任一点至室外最近出口的疏散距离不应大于60m。
这个比较特殊,汽车库设自喷以后直接就给了最远疏散距离,而没有按常规的25%增加