水喷雾灭火系统雨淋阀组的设计要求里:“并联设置的雨淋阀组,雨淋阀入口处应设置止回阀”,是不是雨淋阀组里的每个雨淋阀的入口处都应设置止回阀?

注册消防工程师 2020-05-08 1 793
回复区
  • 2020-05-08 05:38:25
    并联设置的雨淋报警阀组,当一部分雨淋报警阀开启时,为防止水压波动影响其他雨淋阀误动作,需要在每个雨淋阀的入口处设置止回阀(水喷雾系统设计原则)