问:请问计算消防水池有效容积时消防栓的延续取值有2h和3h为什么?请问计算消防水池有效容积时消防栓的延续取值有2h(80m办公楼),也有3h(52m图书馆和66m商业楼)为什么?

注册消防工程师 2020-05-11 5 1277
回复区
  • 2020-05-11 02:20:14

    答:这是规范要求,是根据建筑物火灾危险性和扑救难度综合确定的

  • 2020-05-11 02:20:19

    问:具体规范咋说的?我怎样记

  • 2020-05-11 02:20:37

    c4fc5de6f41676533932576c57fa5fd0.png

    甲乙丙都是3小时,丁戊类2小时,公共建筑的2小时和3小时要会区分,住宅固定就是2小时

  • 2020-05-11 02:20:44

    问:前面一题数字取0.9代表?

  • 2020-05-11 02:20:50

    答:火灾报警控制器的每个配电回路可以连接200个非联动控制点,且要有10%的余量,200*0.9=180,也就是每个回路最多可以连接180个点位