答:高层建筑附带裙房,裙房部分的百人宽度指标要和高层主体一致,但是图集内给出了新的提示,当裙房和主体间采用无门窗洞口的防火墙分隔时,可以按照裙房自己的层数单独算
问:3层不是0.75么?耐火等级按多少算
答:当高层建筑主体和裙房之间设置了防火墙后,裙房部分的防火分区面积和疏散楼梯形式可以分别对待,其他的都要和主体一致
那道题给的是防火墙,不是无门窗洞口的防火墙,防火墙可以开门,无门窗洞口的防火墙不可以开门,耐火等级要与高层主体一致
问:设置自喷的场所有哪些
答:厂房:2 占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房;3 占地面积大于1500m²的木器厂房; 5 高层乙、丙类厂房; 6 建筑面积大于500m²的地下或半地下丙类厂房。
仓库: 6 总建筑面积大于500m²的可燃物品地下仓库; 7 每座占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的其他单层或多层丙类物品仓库。
高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
1 一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室;
2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部;
3 高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所;
4 建筑高度大于100m的住宅建筑。
单多层民用建筑:2 任一层建筑面积大于 1500m² 或总建筑面积大于 3000m² 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;7 设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于 300m² 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场外)。