18301567803
电话咨询
报班咨询
我的课程
我的题库
消息中心
在线反馈
在线客服系统

问:2019案例模拟第三题 在检测阶段 还要考虑每个回路百分之十的余量吗,考虑余量不是在设计阶段考虑的吗?而且非联动控制点1万个,又不是总共的控制点1万个,为什么要拿1万减去算出来的5760个控制点呢?有点不太明白

注册消防工程师 2020-05-11 1 1223
回复区
  • 2020-05-11 02:24:23

    答:是设计阶段需要考虑,但施工得按设计的施工图要求来严格执行啊

    题目中采用火灾报警控制器(联动型),这种控制器是1600个联动点和1600个非联动点的组合形式,它同时具备联动和非联动控制点的操作功能,其中5760个非联动点和5000个联动点用4个火灾报警控制器(联动型)控制,剩下的4240个点就全都是非联动控制点,就可以用两个3200个点位的火灾报警控制器了

    关于预留量,检测阶段不用考虑,预留量是为了在后期装修阶段方便增加点位而已,如果装修完了以后就不用再考虑10%了,只要考虑不大于200或100了