问:2015年真题, 去年还会做,今年仔细琢磨下, 感觉又拿不准了, 请老师解答下 , 严重危险级 是不是直接 就是3A , 不用 算了?

注册消防工程师 2020-05-11 6 1136
回复区
  • 2020-05-11 02:26:42

    答: 这个题是的,看选项只能选A。但这类题要注意校核是否满足计算单元总的灭火级别要求。3*2*3=18A。计算单元总的灭火级别0.5*1.3*1000/50=13A

  • 2020-05-11 02:27:06

    问:就是大于 13A 就可以呗,计算出了 13A , 但是没反应过来 ,现在知道了,   计算是13, 实际是18A ,就是合理的喽

    可不可以这么理解,  一共算出来是  13A,  三个设置点,就是 13/3=4.3    ,没个设置点2具,那么就是4.3/2=2.15  >  2A  ,只能选择3A

  • 2020-05-11 02:27:30

    答:不是,3A可以不用算,直接得出,因为严重危险等级场所单具灭火器的灭火级别就不能低于3A

  • 2020-05-11 02:27:39

    问:我知道, 第一感觉就是3A ,  但是如果要计算,是不是这么个过程,主要是题目告诉了严重危险级, 如果不说,是不是可以通过计算得知, 危险级别呢

  • 2020-05-11 02:27:44

    答:是按我那个校核总的灭火级别,或者按您的思路校核单具的灭火级别,都可以

    不告诉的话,建筑面积大于200平的公共娱乐场所就是严重危险等级