问:解析52.63.86.20

注册消防工程师 2020-05-11 3 1223
回复区
  • 2020-05-11 02:29:43

    答:52选C。湿式系统消防水泵才由压力开关启动

    因此63选C。启泵和开启报警阀是不同的。建议好好复习下联动控制设计的内容

  • 2020-05-11 02:29:49

    问:52题有条款吗?

  • 2020-05-11 02:29:59

    答:没有条文,但湿式系统的工作原理就是这样的,教材有

    86题,因为题干没明确什么系统,因此只选ABD这几个通用型的

    冷库设计规范,8.3.6当冷藏间内设计温度不低于4℃时,应采用湿式自动喷水灭火系统