18301567803
电话咨询
报班咨询
我的课程
我的题库
消息中心
在线反馈
在线客服系统

问:请问系统的压力是怎么测试的呢?是从哪到哪的距离呢?

注册消防工程师 2020-05-11 7 1127
回复区
  • 2020-05-11 02:33:21

    答: 消火栓系统压力应从实验消火栓处测量。自喷应该是从末端试水装置处测量

  • 2020-05-11 02:33:26

    问:这只说了一端,另一端呢?

  • 2020-05-11 02:33:30

    答:测试系统管网的压力,需要看起点吗?没啥意义

  • 2020-05-11 02:33:37

    问:地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m,可以理解为埋深大于10m吗?

  • 2020-05-11 02:33:42

    答:差不多的意思

  • 2020-05-11 02:33:47

    问:怎么才能理解到系统压力呢

  • 2020-05-11 02:33:56

    答:水被水泵从水源抽出,到达灭火设施,形成灭火过程。系统压力是这个过程水泵在管网中形成的压力。

    8.2.3 高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:

        1 高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压;

        2 市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定;

        3 采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和;

        4 采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。

    以上是关于对系统工作压力的定义和计算