问:剪刀楼梯间合用一个风道时,合用井道的剪刀楼梯的两个楼梯间应分别隔一层设一个送风口。这句话对吗?理由是什么?

注册消防工程师 2020-05-11 3 1181
回复区
  • 2020-05-11 02:54:06

    答:当采用剪刀楼梯时,其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统应分别独立设置

  • 2020-05-11 02:54:11

    问:那它的送风口如何设置呢?

  • 2020-05-11 02:54:15

    答:楼梯间分别设置,前室也分开设置