问:老师,麻烦告诉我这两个题的答案和解释

注册消防工程师 2020-05-11 1 1138
回复区
  • 2020-05-11 03:03:33

    答:C。解析:本题中的高层办公楼,建筑高度为32m,GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》表3.5.2,高度超过15m的办公楼,室内消火栓设计流量为15L/s,同时使用水枪支数为3支,每根竖管最小流量为10L/s,因此需采用2根竖管。此外,根据GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4.12,本建筑消火栓半径约为38m,本建筑需要任何一点都在两股充实水柱的保护下,故应该布置两个消火栓竖管。