问:老师,这个题的B选项我感觉不对,但不知道怎么解释,另外,题目里“厂区消防控制室至消防水泵房的行走距离为800米”是不是太远了,也不符合标准?

注册消防工程师 2020-05-11 1 1284
回复区
  • 2020-05-11 03:06:14

    答:6.1.11 建筑群共用临时高压消防给水系统时,应符合下列规定:

        1 工矿企业消防供水的最大保护半径不宜超过1200m,且占地面积不宜大于200hm2;B错误。

    消防控制室至消防水泵房的行走距离,这里没有啥相关规定,一定要说有关系的话,就是机械应急的时侯,有管理权限的人员从消控室到水泵房的时间会有规定(总的机械应急时间不大于5min),但这里也不能明确说错误