全国服务热线:
请描述您遇到的问题,给我们提供改善的意见,谢谢!
答:当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将数量较多一侧的洒水喷头计入报警阀组控制的洒水喷头总数。不会考你上下方喷头数相同的
这道题如果问设几只水流指示器答案是6?
答:水流指示器按每个防火分区或楼层设置,棉花仓库每层建筑面积3000平,3层共6个