问:老师,68题解析有问题

注册消防工程师 2020-05-11 1 1219
回复区
  • 2020-05-11 03:27:37

    答: D错,正确答案B,根据《地铁设计防火标准》GB51298-2018,8.4.2 地下车站的排烟风机在280℃时应能连续工作不小于1.0h,地上车站和控制中心及其他附属建筑的排烟风机在280℃时应能连续工作不小于0.5h。8.4.3 地下区间的排烟风机的运转时间不应小于区间乘客疏散所需的最长时间,且在280℃时应能连续工作不小于1h。