18301567803
电话咨询
报班咨询
我的课程
我的题库
消息中心
在线反馈
在线客服系统

问:老师,麻烦给下水喷雾,细水雾,自喷的抽查和备用的要求,有些混乱了

注册消防工程师 2020-05-11 3 1114
回复区
  • 2020-05-11 03:36:20

    答:自喷系统1%,10只;细水雾、水喷雾1%,5只。

  • 2020-05-11 03:36:24

    问:这是备用么?抽查呢?

  • 2020-05-11 03:36:36

    答:自喷系统:8.0.9 喷头验收应符合下列要求:

          1 喷头设置场所、规格 、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)应符合设计要求。

          检查数量:抽查设计喷头数量10%,总数不少于40个,合格率应为100%。

          检查方法:对照图纸尺量检查。

          2 喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离应符合设计要求。

          检查数量:抽查设计喷头数量5%,总数不少于20个,距离偏差±15mm,合格率不小于95%时为合格。

    细水雾系统:5.0.8 喷头验收应符合下列规定:

        1 喷头的数量、规格、型号以及闭式喷头的公称动作温度等,应符合设计要求。

        检查数量:全数核查。

        2 喷头的安装位置、安装高度、间距及与墙体、梁等障碍物的距离,均应符合设计要求和本规范第4.3.11条的有关规定,距离偏差不应大于±15mm。

        检查数量:全数核查。

    水喷雾:9.0.12 喷头的验收应符合下列规定:

        1 喷头的数量、规格、型号应符合设计要求。

        检查数量:全数检查。

        2 喷头的安装位置、安装高度、间距及与梁等障碍物的距离偏差均应符合设计要求和本规范第8.3.18条的相关规定。

    检查数量:抽查设计喷头数量的5%,总数不少于20个,合格率不小于95%时为合格。

    这是验收抽查数量比例