问:老师,室内消火栓双水柱与单水柱是什么意思?

注册消防工程师 2020-05-11 3 1180
回复区
  • 2020-05-11 03:53:26

    答:室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m且体积小于或等于5000m3的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—2014第3.5.2中规定可采用一支消防水枪计算消防量的场所,可采用一支消防水枪的一股充实水柱到达室内任何部位。

    双水柱就是2支水枪的2股充实水柱,单水柱是一支水枪的1股充实水柱

  • 2020-05-11 03:53:32

    问:老师,那为什么双水柱间距30米而单水柱的50米,双水柱的感觉应该比单水柱的更灭火安全,但单水柱的间距反而更远呢。是和场所危险程度有关吗?

  • 2020-05-11 03:53:38

    答:是的,2支消防水枪的2股充实水柱适用场所,从以上条文规定来看,建筑规模更大,火灾造成的后果更严重,要求第一时间能扑灭火灾的成功率更高,因此,对于布置间距的要求也更高。