答:选项A,公称动作温度宜高于环境最高温度30度,A正确;选项B,净空高度超过8m的民用建筑,消防水枪的充实水柱应达到13m,B错误;选项C,该展览建筑体积72000,查《消规》表3.5.2,室内消火栓设计流量应为20L/S,当建筑物室内设有自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统等一种或两种以上自动水灭火系统全保护时,高层建筑当高度不超过50m且室内消火栓设计流量超过20L/s时,其室内消火栓设计流量可按本规范表3.5.2减少5L/s;多层建筑室内消火栓设计流量可减少50%,但不应小于10L/s。这里不要被“超过20L/S”迷惑,那是针对高度不大于50米的高层而言的,C正确;选项D,该建筑净空高度超过8米,因此应查《喷规》表5.0.2,不应查5.0.1,可知净空高度8-12m的会展中心,喷水强度15,作用面积160平,D正确;选项E,设在通透吊顶的喷头,喷水强度应乘以1.3倍,应为15*1.3=19.5,E错误。
答案应选BE