问:独立地下工程,不到300平米做遗址史馆,是否用安装喷淋系统?

注册消防工程师 2020-05-11 1 1068
回复区
  • 2020-05-11 04:07:24

    答:遗址史馆类似于展览馆,在《建规》里对应的条文8.3.4-2任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览建筑,应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。只是这个指的是单多层民用建筑,并不是地下建筑或地下室。您这个地下展览馆,建规里没有对应的条款,鉴于地下的丙类厂房、商店面积超过500平才需设喷淋,我认为面积不到300平的展览馆应该是不用设喷淋的,不过还是要以当地消防部门的最终规定或审核意见为准