答:建筑物的耐火等级《建规》有规定的,比如一类高层民建耐火等级不应低于一级。教材表格里,相应耐火等级要求的构件都有对应的燃烧性能与耐火极限,反过来,构件的不同燃烧性能与耐火极限也说明了建筑物的耐火等级。教材里说:“在具体分级中,建筑构件的耐火性能以楼板的耐火极限为基准”。这句话的意思只是说明了建筑构件耐火性能是确定的原因和过程,因此并没有以哪个构件确定建筑的耐火等级这个说法,而应以墙、柱、楼板、屋顶承重构件和吊顶等主要构件的燃烧性能和耐火极限来决定
问:那在实际工作中我们怎么样去检查建筑的耐火等级是否符合要求呢?
答:构件的材料构成、尺寸、加工方法等决定了建筑构件的燃烧性能和耐火极限,这些是可以有规范可查的,比如《建规》后的附录。通过检查建筑构件的燃烧性能和耐火极限,可对应于表格里不同耐火等级的要求,表格里构件有一项不合格,则建筑物耐火等级不满足要求。如要求某建筑耐火等级为一级,检查发现柱的耐火极限为2.5h,则该建筑物耐火等级为二级,不满足要求。