问:这两个把建规的厂房和民用建筑综合了,我感觉是用错了,这是2018案例分析课本:第一篇中的案例1后面的分析题的参考答案

注册消防工程师 2020-05-11 1 1316
回复区
  • 2020-05-11 04:14:58

    答:参考答案解析内容没有问题。前3条估计您是没疑问的。
    4、5两条的技术措施,依据是《建规》3.4.5 丙、丁、戊类厂房与民用建筑的耐火等级均为一、二级时,丙、丁、戊类厂房与民用建筑的防火间距可适当减小,但应符合下列规定:
        1 当较高一面外墙为无门、窗、洞口的防火墙,或比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙为无门、窗、洞口的防火墙时,其防火间距不限;
        2 相邻较低一面外墙为防火墙,且屋顶无天窗或洞口、屋顶的耐火极限不低于1.0h,或相邻较高一面外墙为防火墙,且墙上开口部位采取了防火措施,其防火间距可适当减小,但不应小于4m。