问:老师,D应该是选择阀后的压力讯号器开启的喷放显示装置吧。B是第一个信号联动控制开启的,不是第二个信号与首次信号后从开启的吧

注册消防工程师 2020-05-11 1 1229
回复区
  • 2020-05-11 04:32:02

    答:9题,B应该是灭火控制器收到首次报警信号后的控制动作。D看《火规》4.4.2-3 联动控制信号应包括下列内容:
         1)关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门;
         2)停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;
         3)联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;
         4)启动气体灭火装置、泡沫灭火装置,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器,可设定不大于30s的延迟喷射时间。
    没有包含启动防护区外表示气体喷洒的声光警报器,看图示,这一步应该是启动防护区外的火灾警报器,但并不是表示气体喷洒的