问:某住宅小区,有 18 栋 20 层住宅,建筑高为 57m, 20 层楼板标高为 54.2m ,高位消防水箱底标高为 62. 6m ,室内消防采用联合供水的临时高压消防给水系统,设计流量 57L/s, 室外埋地供水干管采用 DN200 球墨铸铁管,长 2000m ,漏水率为 1. 40L/min.km ,室内管网总的漏水量为 0. 25L/s ,下列关于该系统稳压设施的设置和参数的设计的做法中,符合安全可靠、经济合理要求的有 ( ) 。A .临 时高压消防给水系统采用高位消防水箱加稳压泵稳压的方式B. 高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为 1. 2L/sC. 高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为 0. 25L/sD. 高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为 0. 30L/sE. 临时高压消防给水系统采用高位消防水箱稳压的方式

注册消防工程师 2020-05-11 1 1315
回复区
  • 2020-05-11 04:35:37

    答:高位消防水箱底面标高与20层楼板之间距离为
    62.6m — 54.2m=8.4m > 7m, 符合规范要求,则不需要安装稳压泵稳压。(高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于 0.07MPa, 多层住宅不宜低0.07MPa) 故 A 错误,E 正确。
    消火栓系统中无稳压泵时,由高位消防水箱出水管上设置的流量开关自动启动消防水泵。流量开关性能基本要求:流量不超过系统的设计泄漏补水量时,不应动作。 
    稳压泵的设汁流量不应小于消防给水系统符网的正常泄漏量和系统自动启动流量。 
    消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量 数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1 % 〜 3 % 计,且不宜小于1L /s 。
    室外埋地供水管道采用DN200球墨铸铁管,长2000m, 漏水率为 1.4m/(min • km), 2 X 1.4 /60=0.047L/s , 室内管网总的漏水 量为 0.25L/s , 正常泄露量合计:0.297L/S , 系统自动启动流量小于1L /s , 但肯定大于0.3L/S 。髙位消防水箱出水管的流量开关启动流量,设计值应大于0.30L/S 。故 B 正确,C 、D 错误。