答:单联锁预作用系统,由两只感烟或一只感烟加一路手报信号,作为联动触发信号,开启报警阀组和快速排气阀前的电磁阀,系统开始排气、充水。这句话正确。 喷规6.4.2,自动喷水灭火系统应采用压力开关控制稳压泵,并应能调节启停压力。
问:报警阀组上的压力开关动作的时候报警阀不是都已经打开了吗?如何调节稳压泵呢?
答:这个压力开关不是报警阀的压力开关,而是在气压罐那里设置的压力开关
问: 哦,那消火栓系统也有气压罐压力开关,消火栓系统能够采用这个压力开关控制稳压泵吗?
答:稳压泵通常都会配置气压水罐,一起组成增(稳压)设施。这些是给水系统的设施。消火栓或者自喷都是需要给水的灭火系统,这样的关系