问:老师这个防护挑檐耐火极限不低于1.0h,宽度不低于1.0m?吗

注册消防工程师 2020-05-11 1 1257
回复区
  • 2020-05-11 04:47:12

    答:5.1.6 汽车库、修车库与其他建筑合建时,应符合下列规定:

        1 当贴邻建造时,应采用防火墙隔开;

        2 设在建筑物内的汽车库(包括屋顶停车场)、修车库与其他部位之间,应采用防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板分隔;

        3 汽车库、修车库的外墙门、洞口的上方,应设置耐火极限不低于 1.00h、宽度不小于 1.0m、长度不小于开口宽度的不燃性防火挑檐;

    4 汽车库、修车库的外墙上、下层开口之间墙的高度,不应小于 1.2m或设置耐火极限不低于 1.00h、宽度不小于 1.0m的不燃性防火挑檐。