老师,课件中有一个地方不理解老师上课时讲第二章自喷的预作用时,说预作用的压力开关动作,通过水泵控制柜直接启动水泵,同时打开排气阀,加速排气。但在第九章自报的预作用联动中,排气阀是由两只感烟火灾探测器,或者一只感烟火灾探测器和一只手动报警按钮打开的。 这两个地方的说法不一样,怎么理解呀?

注册消防工程师 2020-05-08 4 1354
回复区
  • 2020-05-08 05:57:49
    答:单联锁预作用系统,以火灾自动报警系统为准。但双联锁预作用系统,快速排气阀不能由感烟探测器打开,那样的话系统侧管道失压就会让充气管路上的压力开关动作了,因此得由报警阀压力开关的动作信号联动开启
  • 2020-05-08 05:57:55
    问:不是很理解,排气阀开启与开启快速排气阀前电动阀有什么区别啊??
  • 2020-05-08 05:58:02
    答:开启快速排气阀前的电动阀,就会打开排气阀,理解了单联锁和双联锁的工作原理,就会明白我上面所说的
  • 2020-05-08 05:58:08
    问:我开始把这两个当做一个阀门了(预作用自动喷水灭火系统工作原理)