问:老师,气体 灭火系统中的在进行模拟启动试验时,手动启动时,“人工使压力信号反馈装置动作”,这个压力信号反馈装置在哪里啊,能否给个图明示一下,自己在网上找了一下,不太确定。

注册消防工程师 2020-05-11 1 1202
回复区
  • 2020-05-11 04:57:58

    答:了解气体灭火的动作流程,就会知道这个压力信号反馈装置是什么,《能力》教材P205也有说明:信号反馈装置是安装在灭火剂释放管路或选择阀上,将灭火剂释放的压力或流量信号转换为电信号,并反馈到控制中心的装置。一般为压力开关,压力开关动作信号可联动启动防护区外的气体释放警示灯和警铃