答:4个防火分区怎么可以了?首先设火灾自动报警系统,占地面积和防火分区面积都并不能增加。那么占地面积360平都超规定了。从这个角度来说,BD都错误。甲类3项,每个防火分区面积不能超过60平,划分4个防火分区,每个防火分区面积90平,超过规定了。B错得很离谱。D错得不明显,没设自喷,防火分区面积对了,但占地面积不对
问:D的占地面积没超吗,每个是九十
答:占地面积不是防火分区面积,并没有被划分,一座仓库的占地面积是固定的