问:3.某写字楼,建筑高度为 40m,室内外消火栓的设计流量为 30L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为 25L/s。消防水池储存室内外消火栓及湿式自动喷水灭火系统的用水量,消火栓系统的火灾持续时间为 2h,该消防水池的最小有效容积为( )m³。
A.306 B.486 C.522 D.580
老师这道题答案是c,怎么算的,我还是不会
答:消防水池需要储存室内外消火栓和湿式系统的消防用水,计算三个水系统的消防用水量。按规定湿式系统的火灾持续时间取1h。30*2*3.6+30*2*3.6+25*1*3.6=522
这里有一个室内消火栓设计流量折减的问题。当设有自喷等一种及以上自动水灭火系统时,高层建筑当高度不超过50m且室内设计流量超过20L/s时,其室内消火栓设计流量可以减少5L/s。