答:首先读题,该建筑高度初步计算为52.8m,没有说明是公建还是住宅,对于大于50m的公建与小于100m的住宅,这两者的规定是不一样的。
A选项,合用前室不靠外墙,没有自然通风条件,A错误;
B选项,对于高度不大于100m的住宅,防烟楼梯间可开启外窗的设置,是满足自然通风要求的。B错误;
C选项,同理B选项,C错误;
D选项,描述是结合3.1.3-2和3.1.5-1的,哪一条都不对。D错误。
因此这个题的问题就是:如果按照大于50m的公建算,那么B和C都对;如果按照小于100m的住宅算,那么B和C都错。
这个题应该是按以前防烟规定出的